关于电磁脉冲阀故障的分析及排查



电磁阀
电磁脉冲阀的故障会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不运转,应从以下几方面进行排查:
(1)电磁脉冲阀接线头松动或是线头脱落,电磁阀不得通电,可紧固线头。
 
(2)电磁脉冲阀的线圈烧坏,可以拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀的线圈烧坏。
 
原因是线圈受潮,造成绝缘不好而漏磁,造成线圈内的电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入到电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力就过大,线圈的匝数太少,吸力不够也可使线圈烧毁。进行紧急处理时,可将线圈上的手动的按钮由正常工作时的位打到位,使得阀打开。
(3)电磁脉冲阀卡住。电磁脉冲阀的滑阀套与阀芯的配合的间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件的装配,当有机械杂质进入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法是可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决办法是要把电磁阀拆下,取出阀芯以及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内的动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配的顺序及外部接线的位置,以便重新装配及接线的正确,还要检查油雾器喷油孔是否有堵塞,润滑油是否足够。
(4)漏气。漏气会造成空气的压力不足,使得强制阀的启闭有困难,原因是密封垫片的损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
在处理切换系统的电磁脉冲阀的故障时,应选择适当的机会,等该电磁脉冲阀处于失电时再进行处理,若在一个切换的间隙内处理不完,可将切换的系统暂停,再从容处理。

 