直通式电磁脉冲阀除尘配件检测试验



直通式电磁脉冲阀除尘配件检测试验
直通式电磁脉冲阀示意图
      我公司生产各种除尘设备上常用的电磁脉冲阀,今天有客户问起直通式电磁脉冲阀的性能检测问题,从以下6方面来说说关于直通式电磁脉冲阀的性能检验问题。
1、开启电压试验
      在直通式电磁脉冲阀的进气口接入气源压力为标称压力的洁净空气,在阀体上输入标称电压的85%,宽度为0.03s的电信号,检查直通式电磁脉冲阀 开启是否正常。
2、关闭气压试验
      在直通式电磁脉冲阀的进气口接入气源压力为0.1MPa的洁净空气,输入关闭阀门的电波信号,检测直通式的电磁脉冲阀是不是能够有效的闭合。
3、耐压性能试验
      在直通式电磁脉冲阀的进气口接入气源压力为0.8MPa的洁净空气、持续60min,检查直通式电磁脉冲阀上每个密封膜片是否存在漏气现象。
4、绝缘电阻试验
     (1)用500V、电阻值是0MΩ~500MΩ之间,精度是1级的兆欧显示表,在规定的前提环境条件下,测试电磁线圈对外壳的绝缘电阻值;
     (2)把该阀放在调温调湿箱内,再将温度设定在35度,相对湿度为85%的条件下,在电磁线圈跟阀体之间施加50Hz、250V的正弦交流电压,静等一分钟左右,观看线圈与阀有没有击穿的现象。
5、抗振动试验
      这一步骤是将阀固定在振动试验工作台上,所承受的振动频率调为20Hz、全幅值为2mm、经过半小时的振动之后,检查阀体各部分的紧固零部件是不是有松动的现象,工作是不是正常。
6、膜片使用寿命试验
      在直通式电磁脉冲阀的进气口接入标称压力的洁净空气,在电磁阀上输入宽度是0.1s、间隔为3s的标称电压值,阀连续或累计工作次数做好相好的记录,以备查看。