布袋除尘器的清灰及卸灰控制



       布袋除尘器
       布袋除尘器的清灰及卸灰控制 除尘器清灰应具有现场手控和自动控制转换功能,当转到自动控制时,除尘器在收到主风机的运行信号后,进入自动化控制程序运行。除尘介绍了以下除尘器的清灰及卸灰装置:除尘器清灰应具有现场手控和自动控制转换功能,当转到自动控制时,除尘器在收到主风机的运行信号后,进入自动化控制程序运行。
1、除尘器清灰控制长袋低压除尘器的清灰控制采用时间、压差、混合三种控制方式,并可实现自动和手动二种控制方式的切换使用,自动和手动的切换在现场进行。同时反吹清灰可实现离线和再线清灰功能。
       (1)自动控制当除尘器处于运行工况时,其清灰控制可选择按时间、压差或混合方式工作,通常情况下,置于混合控制方式(时间与压差相结合)混合控制方式基于时间为主,压差优先。根据给定的压差设计值,在运行期间,压差≤设定值,则按设定时间工作;压差设定值,则立即对设备进行清灰。清灰时除尘器各室进行喷吹清灰,当进行完一个完整的清灰后,压力小于设定值时,进入定时清灰,如果压力还大于设定值时,继续进入清灰,直到压力小于设定值再进入定时清灰。上述控制均由PLC系统自动完成,由供货厂提供的时间、压差参数设定。
        (2)手动控制在现场操作柜可手动控制各室依次按清灰程序清灰一遍,也可分别对每个室单独清灰;在现场操作柜上设有清灰系统各单体设备的手动操作开关设备工作状态显示灯,供生产点检及调试用。
2、除尘器卸灰和输排灰系统及控制
        (1)除尘器卸灰和输排灰系统灰斗设计为了避免烟气短路,灰斗内装有阻流板,灰斗斜壁与水平面的夹角不小于60。相邻壁交角的内侧呈圆弧型,圆角半径为200mm以保证灰尘自由流动。并且灰斗有很好的保温措施,灰斗的加热采用电加热方式,且加热面均匀地分布在灰斗下部不小于40%的表面积上。每个灰斗有一个密封性能好的捅灰孔且便于操作。灰斗并设有防止灰斗内灰流粘结或结拱的设施。灰斗有料位指示,其形式由我方提供,需方确认,并有料位高报警时,所对应的除尘器自跳功能。并且排灰口有手动插板阀。除尘器卸灰和输排灰分自动和现场手动两种控制方式。其中压缩空气炮的控制可实现手动和自动功能,压缩空气炮的手动和自动转换操作能在现场完成,并且可在现场操作柜实现手动操作。
        (2)除尘器卸灰和输排灰系统控制自动控制除尘器的各输灰设备采用手动和自动两种控制方式。自动控制的方式为当除尘器每完成1~3次(现场可调)反吹清灰周期,则输灰设备运行一次。输灰设备的起、停按以下程序进行:启动时,斗式提升机集合刮板输送机→出灰刮板输送机→卸料阀;停机时,卸料器→出灰刮板输送机→集合刮板输送机→斗式提升机。停机时每台设备相对上一设备应滞后2分钟停机。手动控制在现场操作柜可手动控制各灰斗依次按卸灰程序清灰一遍,也可分别对每个灰斗单独卸灰。在现场操作柜上设有卸灰系统各单体设备(包括压缩空气炮、卸料阀等)的手动操作开关及设备工作状态显示灯,供生产点检及调试用。显示、报警装置除尘器应设有压差显示报警装置,并将其送入计算机控制系统进行监控。除尘器工作情况(正常过滤或反吹清灰状态)应输入计算机控制系统进行监控。除尘器设料位现场蜂鸣报警信号。